Austausch Wilo RS25/50r durch Stratos PICO Plus 25/0,5-4

Hallo Community,

 

ich habe eine Viessmann Vital-Comferral (BJ - 1998) mit einer Vitotronic 200 (KO1B).

Für die Fussbodenheizung ist aktuell eine Wilo RS25/50r eingebaut, die ich gerne durch eine Stratos PICO Plus 25/05-4 tauschen möchten.

 

Kann ich den Tausch der Pumpe einfach vornehmen ohne das die Heizung bzw. die Steuerung einen Schaden nimmt oder muss ich hier ein Relais dazwischen schalten? 

1 ANTWORT 1

Hallo MrDriver,

 

die Pumpen sind mit 4A abgesichert.

Der Anlaufstrom könnte unter Umständen und über einen längeren Zeitraum, das Pumpenrelais schädigen.

Auch wenn es vom Grundsatz her erstmal funktionieren würde, empfehle ich persönlich ein entsprechendes Relais zwischen zuschalten.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 