Hallo, ich habe hier einen Vitoflame 200 Brenner, der am Düsenstock leicht undicht ist.
Flammrohr und Gebläseraum sind trocken, Ölpumpe hatte ich ab und da auch Trocken.
Es hängt ein Tropfen an der Verbindung Düsenstock Düse, die Düse ist aber fest.
Ein Handwerker sagte es müsse der komplette Brenner erneuert werden.
Ich würde eher vermuten es ist lediglich der Düsenstock, der getauscht werden muss.
Ein anderer Handwerker sagt da gibt es ein "Rückschlagventil" im Düsenstock das klemmen könnte.
Kann jeman einen Rat geben?
Danke
Ich vermute mal, dass sich nur kleinste Metallteilchen in die Dichtfläche eingedrückt haben. Düse auswechseln und gründliche Sichtprüfung plus eventueller Reinigung der Dichtfläche.
Warum hier gleich der Düsenstock raus soll, erschliesst sich mir bisher nicht.