Ersatzteil: Frontgussglied (undicht) für Rondomat 5000, BJ. 1993, Typ RD038, BK:05/NH 575, 380KW

Hallo zusammen,

könnt Ihr mir bitte mitteilen, ob es als Ersatzteil das Frontgussglied für den 380KW Rondomat 5000, Öl/Gaskessel,Baujahr 1993 noch gibt?

Und wenn ja, welche Lieferzeit das hätte und Preis.

Vielen Dank im Voraus.



Mit freundlichen Grüßen

Armin Huber
Master of Facility Management
| Inhaber |

Huber FM
Beratung - Sachverständigenbüro - Facility Services

Postanschrift:
Höhenkirchener Weg 11
D-82393 Iffeldorf

Zweigstelle Facility Services:
Hechenrainer Straße 15
D-82449 Uffing am Staffelsee

Kontakt:
Mobil: 0049 151 65108241
Tel: 0049 8856 9079886
Fax: 0049 8856 9079887
E-Mail: info@huber-fm.de
Web: www.huber-fm.de
Steuernummer: 168/231/10484
6 ANTWORTEN 6

Hallo Armin,

das sieht erstmal nicht so gut aus. Hast du vielleicht die Kesselnummer für mich, dann kann ich nochmal versuchen darüber was zu finden.

Viele Grüße
Flo


@huberfm
Ist eigentlich gesichert, dass das Gussteil selbst undicht ist, häufig sind es nur die abgsseitigen oder wasserseitigen Verbindungsstellen (s. Beispielfoto, runde Stellen links und rechts)

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/mittelsegment-125-270-kw-7223832

Gruß
Heizing

Hallo Servus Flo,

Vielen Dank für Deine Nachricht.

Eine Kesselnummer ist leider auf dem Typenschild nicht mehr lesbar.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Huber

@huberfm auf dem Schornsteinfegerprotokoll sollte die Kesselnummer auch stehen.
Gruß
Heizing

Hallo Flo,
hallo Heizing

Ich konnte das kürzlich mit den Schornsteinfeger und der Fachfirma klären.

Vielen Dank für Eure Unterstützung.

Gerne. Und, hast du noch eins bekommen?
Gruß
Heizing