Fällt meine Heizung (Duo-parola et, 1973) unter die Austauschpflicht der Enev §10?

Hallo zusammen, 

wir haben ein älteres Haus erworben. Das Haus wird einer Ölheizung beheizt (Duo-parola et, 1973). Wir wollen die Heizung austauschen, aber würden den Austausch gerne von der BAFA fördern lassen. Als Ausschlusskriterium für eine Förderung wird dort die Austauschpflicht nach EnEV §10 genannt. Da unsere Heizung älter als 30 Jahre, wäre ja bereits ein Kriterium erfüllt. Auch gemäß der Viessmann Übersicht "Übersicht Wärmeerzeuger älter 30 Jahre" besteht für die Duo-parola et eigentlich eine Austauschpflicht.

Die Duo-parola et verfügt jedoch auch über einen Außentemperaturfühler, welcher an einer Dekamatik-HK1 angeschlossen ist. Fällt die Heizung trotz Witterungsführung unter die Austauschpflicht? 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

ja, ist austauschpflichtig, die Dekamatik-HK1 regelt nur den Heizkreis über den Mischer gleitend, der Kessel hat Konstanttemepratur und ist daher keine NT-Kessel.

Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)

Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.

Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html

Gruß

Heizing

 

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

ja, ist austauschpflichtig, die Dekamatik-HK1 regelt nur den Heizkreis über den Mischer gleitend, der Kessel hat Konstanttemepratur und ist daher keine NT-Kessel.

Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)

Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.

Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html

Gruß

Heizing

 

 