Hallo, nach Heizöllieferung zündet die Vitola 100 nicht mehr und läuft auf Fehlermeldung d1.

(Vor der Heizölliefung lief die Heizung Vitola 100 mit Vitotronic 200. Danach stand sie 1,5 Stunden stilll.)

Weil die Heizung nicht zündet, wurde eine Wartung durchgeführt (Der Flammenwaechter wurde natürlich auch gereinigt...  aber die Heizung lief ja auch vor der Lieferung gut) 

Quittiert man per Störungsknopf, so versucht der Brenner nach einer gewissen Zeit wieder (2 - 3 minuten) zu starten. Man hört auch eine Flamme (und auch das Flammen-Symbol wird im Display kurz angezeigt), jedoch nicht mit gleichbleibenden Geräusch sondern eher wie eine Fehlzündung. Auch nach diversen Quittierungen läuft die Heizung nicht. Immer kurz, aber nach 20 - 30 Sekunden geht sie wieder aus und geht auf Fehler. Es klingt fast, als ob die Flamme durch Sauerstoffmangel etc nicht richtig brennt bzw. erloschen wird. Zur Überprüfung der Schlaeuche haben wir sie mal abgemacht und in einem Eimer Diesel gesteckt. Aber auch dann klappt es leider nicht. Somit kann es - denke ich - kaum an der Heizölzufuhr liegen, zumindest nicht im Rohrsystem.  

Über einen Hinweis waere ich sehr dankbar. 

Vielen Dank. 

 

1 ANTWORT 1

Ölduese eventuell verstopft ? Der Filter ist sauber ? Bzw. zeigt sich Luft im Schauglas (Schaumbildung z.B).?

Öffnet sich die Luftklappe, wenn das Gebläse anläuft ?  Manchmal kleben die etwas.