Heizung hat morgens Fehlermeldung

Hallo zusammen, mein vitola 200 hatte jetzt 3 Tage in Folge Fehlermeldung. Er sprang morgens an, erwärmte Heizkörper, und hatte dann schnell Fehlermeldung und ging aus. Es wird kein Fehlercode angezeigt. Die rote Lampe leuchtet. Mit dem Starter ging sie jeweils an, lief bis abends durch. Es gibt irgendein Problem nach der Nachtabsenkung. Der Heizungsbauer war gestern da, hat mit Pumpe Öl gezogen. Das Problem ist damit nicht behoben. Ich vermute deshalb ein  Steuerungsproblem. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank dafür 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Liegt sehr häufig an der Ölversorgung. So könnte sich eine Verschraubung leicht gelöst haben, wo dann Falschluft gezogen wird.

Wie sieht der Ölfilter aus ?

Ebenso könnte es an der Entnahmegarnitur liegen.Wenn hier das Bodenventil hängt, würde das Öl über Nacht in den Tank zurückfliessen. Der Brenner würde dann am nächsten Morgen etwas Luft reinziehen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Liegt sehr häufig an der Ölversorgung. So könnte sich eine Verschraubung leicht gelöst haben, wo dann Falschluft gezogen wird.

Wie sieht der Ölfilter aus ?

Ebenso könnte es an der Entnahmegarnitur liegen.Wenn hier das Bodenventil hängt, würde das Öl über Nacht in den Tank zurückfliessen. Der Brenner würde dann am nächsten Morgen etwas Luft reinziehen.