Hallo,

kann mir jemand sagen, wie genau der Öldurchsatz beim Vidoladens 300-C BC3B-19 ist.

Laut Beschreibung steht da:

Öldurchsatz ca. Stufe 1  1,24 l/h

                          Stufe 2  1,86 l/h

Habe den Tankverbrauch mit den Betriebsstunden verglichen und da ergibt sich eine Abweichung von ca. 60 Ltr. auf 3. Monate was ich bei den Stunden mehr Verbrauch habe.

Stufe 1  Std. x 1,24

Stufe 2  Std.  x 1 86

Brennerdüse ist eine 0,32 verbaut laut HB.

Oder ist das nur ein ca. Verbrauch

1 ANTWORT 1

Die Zerstäubungsdüsen haben als Kennwerte neben der Düsengröße, den Winkel und die Art des Sprühmusters eingeprägt. In diesem Beispiel hat eine Danfoss-Öldüse eine Düsengröße von 0,6 USgal/h bzw. 2,37 Kg/h. Der Durchsatz von Kg/h bezieht sich auf die europäische Norm und gibt den Durchsatz, bei einem Pumpendruck von 10bar an. Die USgal beziehen sich auf einen Pumpendruck von 7 bar. Die Düsengröße ist nach der jeweiligen Kesselgröße auszuwählen. Außerdem können wir auf unserem Beispiel den Sprühwinkel von 60° und das Sprühmuster S erkennen. Wusstet ihr, dass eine US Gallone 3,785 Liter sind. Dabei ist Heizöl leichter als Wasser. Heizöl EL hat eine mittlere Dichte von 0,85 kg/l und damit sind 3,785 Liter nur noch 3,22 Kg.

 

Sprich eine Abweichung kann dabei immer entstehen.

Den Öl Verbrauch kannst du nur richtig mit einem Zähler messen.