abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ölheizung geht auf Störung

Hallo

Ich habe eine Ölheizung Viessmann Vitola 200 Vb2 Bj 2004

Typenschild habe ich hinzugefügt. 

 

Seit heute geht die Heizung immer auf Störung. 

Sie fängt bei 39 grad an zu heizen und geht bus 75 grad.

Allerdings hört sie bei 57 Grad auf und geht auf Störung. 

Drücke ich den Reset Knopf, fängt sie wieder an zu heizen bis 71 Grad. Nach erneuten drücken der Reset Taste fängt sie wieder an zu heizen bis 75 Grad. 

 

Dann fällt sie irgendwann wieder auf 39 grad und das spielchen geht von vorne los. 

 

Gerade fing er plötzlich erst wieder bei 37 grad an zu heizen und ging bis 46 Grad, kühlte dann bis 42 Grad ab und fing dann wieder an zu heizen bis 47 Grad. 

 

Außentemperatur wird mir 10 grad angezeigt und wir haben es 8 grad. 

 

Kann mir jemand helfen und eventuell sagen wo das Problem liegt?

 

Nachtrag vom 23.1.2024

 

Gerade bin ich vor der Arbeit schnell zur Heizung gegangen. 

Sie stand auf 37 Grad und auf Störung. 

Ich habe die Störung quittiert und der Brenner fing an zu laufen. Allerdings nur bis 45 Grad und ging dann wieder auf Störung. 

Nach erbeuten quittieren, lief der Brenner wieder bis 54 Grad und ging wieder auf Störung. 

Als ich dann nochmal quittierte, lief er wieder an bis 57 Grad und ging wieder auf Störung. 

Dann müsste ich leider los. 

In der Fehlercode Historie wird mir 10x d1 angezeigt. 

 

Vielen Dank 

Gruss Thorsten 

 

IMG_20240122_173344.jpg
IMG_20240123_085726.jpg
5 ANTWORTEN 5

Kann mir niemand helfen? 

Wenn das Schauglas vom  Ölfilter blasenfrei ist, könnte die Spule vom Magnet Ventil defekt sein.

Oder Feuerungsautomat hat einen Defekt.

 

Laut Anleitung

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7159800

sind je nach Brenner unterschiedliche Feuerungsautomaten verbaut

Eine Version kann per Blinkcode eine detailliertere Fehlermeldung  ausgeben.

Vielleicht bekommst du so noch etwas mehr Details zum Fehler.

 

VG 

 

 

Feuerungsautomat habe ich heute bestellt und zwar die Version die mir den Blinkcode anzeigt. Der alte macht es nämlich nicht.

Ölpumpe inklusive Magnetventil und Wartungskit sind auch auf dem Weg. Ich bin am überlegen ob ich noch den Flammenwächter bestelle.

Was könnte es sonst noch sein? 

 

 

Warte erstmal ab . Passt die angezeigte Aussentemperatur ?

Ja die angezeigte Außentemperatur passt auf dem Display von der Heizung. 

Top-Lösungsautoren