Problem tetramatik II 7037345

Hallo,

bei meiner Heizung Vitola bifferal-e mit

Mischer möchte ich wegen meines Alters

eine größere Investition vermeiden. Vielleicht kann ich von Ihnen trotz des Alters der Heizung einen Hinweis zur            Reparatur Möglichkeit bekommen.

Die Heizkreispumpe wird beim Tagesmodus nicht mehr eingeschaltet bzw. läuft dann nur noch die Warmwasserpumpe. Bei Nachtmodus läuft die Heizkreispumpe. Welches Modul/Relais  könnte hier betroffen sein?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo alberto,

ich vermute, dass deine Anlage in der Warmwasserbereitung hängt. Prüfe mal den Speichertemperatursensor auf den richtigen Widerstand. Eine ein Mal begonnene Warmwasserbereitung wird erst beendet, wenn die Speichertemperatur erreicht wird oder eine Betriebsartenumschaltung stattfindet. Die Betriebsartenumschaltung wäre in diesem Fall der "Nachtmodus".

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

19 ANTWORTEN 19
Mit Verlaub.

Diese Anlage und Regelung ist ca 30 Jahre alt.

Bereits vor 10 Jahren hätte man da von einer Reparatur abgeraten.

"möchte ich wegen meines Alters eine größere Investition vermeiden. "

Warum? Darf ich nach dem werten Alter fragen?
Gerade im betagteren Alter benötigt man eine zuverlässige Heizung und kein geldfressendes Monster das ausgerechnet dann nicht geht, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.

Gibts ein kleines finanzielles Polster?



Hallo alberto,

ich vermute, dass deine Anlage in der Warmwasserbereitung hängt. Prüfe mal den Speichertemperatursensor auf den richtigen Widerstand. Eine ein Mal begonnene Warmwasserbereitung wird erst beendet, wenn die Speichertemperatur erreicht wird oder eine Betriebsartenumschaltung stattfindet. Die Betriebsartenumschaltung wäre in diesem Fall der "Nachtmodus".

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die schnelle Antwort. Ich warte noch auf den
Elektriker, und melde mich dann wieder.
Grüße
Albert
Hallo pa,
für die entsprechenden Messungen bräuchte der
Elektriker den Schaltplan für diese Tetramatik. Könntest
Du diesen per PDF schicken.
Danke
Beste Grüße
Alberto

Hallo alberto,

ich habe dir eine E-Mail mit den Unterlagen gesendet

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
danke für die Schaltpläne.Mit der Fehlersuche hat es leider nicht geklappt. Nach dem Aus- und Einstecken
der SU, KR/WS, WS, SPR - Karten und Aus- und Einschalten der Heizung wird der Brenner nicht mehr
eingeschaltet und der Mischer bewegt sich nicht mehr.
Mein Heizungsbauer versuchte es noch mit dem Austausch der obigen Karten, jedoch ohne Erfolg.
Die Heizung läuft jetzt mit dem Einstecken in die SP-
Buchse.
Könntest du einen einen Hinweis geben, wo der
Fehler liegen könnte, bzw wir noch machen könnten.
Danke
Beste Grüße
alberto
Hallo Patrick,
ich habe noch einen Nachtrag, u.z. der Elektriker hat
festgestellt, dass bei allen Fühlern der Widerstand/Ohm
bei ca 200 war, jedoch bei dem Speicher-Fuehler bei ca
500 lag.
Könntest du noch die Widerstände von den Speicher-
Kessel- Vorlauf- Aussen-Fuehler durchgeben.
Danke für deine Hilfe
alberto
http://www.pic-upload.de/view-32027465/ATS.png.html
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
hallo patrick,
danke für die Tabellen, die Werte stimmem in etwa mit der Messung überein.
Da die Heizung einen Mischer hat, bräuchten wir die Schaltplänedie 'mit Mischer'.
Könntest diese nochmals zuschicken.
Danke.
alberto

Der Mischer ist doch bei dir einfach über den Stecker 52 angeschlossen oder hast du noch mal eine separate Mischerregelung?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
die Heizung hat einen direkt angeschlossenen Heizkreis
(der jedoch bisher nicht gebraucht wurde bzw immer
abgeschaltet ist) und einen Heizkreis mit Mischer.

Wegen dem Stecker 52 ist ok. Mein Elektriker möchte
die entsprechende Karte feststellen, um sie prüfen zu
können.
Auf den Schaltplänen steht: ohne Mischer und es ist
kein Hinweis auf einen Mischer/Laufplan.
Beste Grüße
alberto



Ich finde leider keinen entsprechenden Schaltplan mehr mit Mischer. Schaltet das Brennerrelais K1 überhaupt noch? Ich glaube, du hast einen größeren Fehler auf der Grundleiterplatine deiner Anlage. Wie gesagt, es muss die komplette Brennerschleife durchgemessen werden. Bis an welchen Punkt liegen denn noch 230V an, wenn der Brenner trotz Anforderung nicht läuft?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
hallo,
ich bin jetzt auf der Suche nach einer passenden Tetramatik.
Zur Zeit läuft die Heizung mit der SP Prüfbuchse. Ich habe eine gleiche Tetramatik in
Aussicht, jedoch ist der Heizkreis o h n e Mischer.
Die Frage ist, ob bzw mit welchem Aufwand bei einem Umbau mein Mischer-Motor an die Steuerung
angeschlossen werden kann.
Danke..
Grüße
alberto
Für die Tetramatik gibt es kaum noch Ersatzteile und selbst wenn du welche bekommst, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass diese zu 100% funktionsfähig sind. Wenn ein Mischer nachgerüstet werden soll, kauf dir gleich eine Trimatik mit Mischer. Ansonsten kannst du wieder die komplette Grundleiterplatine tauschen, um den Mischer nachzurüsten.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick
kann die Trimatik meine bisherige Tetramatik ersetzen?
Mein HB hat als Ersatz eine Vitotronik 200 vorgeschlagen.
Kann mein 4-Wege-Mischer (Viessmann-Motor) verwendet werden?
Grüße alberto
Deine Anlage kann grundsätzlich mit allen Kesselkreisregelungen bestückt werden. Wenn dir dein Fachbetrieb eine Vitotronic anbietet, solltest du dich für diese entscheiden. Einen Mischermotor kannst du an der Vitotronic verwenden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

könnte ich ebenfalls die Montageanleitung (Schaltplan) für die Tetramatik II, 7037 335, per Email, als PDF bekommen?
Hab ich dir an deine Mail gesendet.
Beste Grüße° pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

das ist zwar schon ein alter Beitrag, aber könnte ich bitte auch die Unterlagen (Schaltplan) für die Tetramatik !! 7037 345 bekommen ?

 

vielen Dank

Top-Lösungsautoren