Regler reagiert nicht

Hallo zusammen, bei meiner Trimatik von Bj.1999, lässt sich am Regler nichts mehr einstellen. Anlage wurde zur Öl Lieferung ausgeschaltet und 6 Stunden später wieder eingeschaltet, von da an hat sie kein warmes Wasser mehr gemacht. Jetzt wurde die Pumpe erneuert und jetzt geht beim Regler nichts mehr. Uhrzeit geht aber sonst lässt sich nichts ändern. Keine Änderung der Wochentage, Startzeitpunkt, Ausschaltzeit oder sonstiges mehr möglich. >|< Taste schon mehrfach betätigt stellt sich aber immer wieder auf das gleiche ein. Was kann man tun?

1 ANTWORT 1

Das sollte ja schon eine Trimatik mit Codierung sein. Halte mal die 3. rote und 2. blaue Taste gleichzeitig gedrückt. Dann mal Adresse 00 und 1 prüfen. Die müssen auf 00:15 und 1:00 stehen. Die Werte mit Uhr oder 1-7 Taste halten und drehen ändern.