abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Trimatic MC Nr. 7450261-A Störung

Hallo,

Die Trimatic wurde 1992 eingebaut.

vielleicht hat jemand eine Idee,

hier die Fehlerbeschreibung:

Obwohl ich die Betriebsart „Normalbetrieb“ (Tag und Nacht, mit Drehknopf der Trinkwassertemperatur auf 42°C) gewählt habe, wechselt die Trimatic manchmal in eine andere Betriebsart (Sommerbetrieb, reduzierter Betrieb oder Abschaltbetrieb mit Frostschutz) , was durch das Leuchten der grünen Leuchtdiode angezeigt wird. Der Brennermotor startet dann nicht mehr. Über Nacht habe ich z. B. eine Absenkung der Kesselwassertemperatur auf ca. 20°C beobachtet.
Um die Heizung wieder zu starten, mache ich folgendes: ich stelle de Drehknopf des Programmwahlschalters auf „Abschaltbetrieb“ und dann zurück auf „Normalbetrieb“. Die grüne Leuchtdiode erlischt und der Brenner startet.

Was könnte die Ursache dafür sein, dass die Trimatic aus dem Normalbetrieb "springt".

1 ANTWORT 1

oxidierte Kontakte an allen einstellbaren Gebern und Steckkontakten.

 

Dazu gibt es hier im Forum diverse Beiträge

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Top-Lösungsautoren