abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Umwelzpumpe läuft ständig durch

Hallo ich habe mal eine Frage ich habe eine Ölheizung mit Warmwasserspeicher meine Viesmann Ölheizung ist eine Calotronic 150 ich habe vor kurzem meine Umwelzpumpe gewechselt jetzt ist es Frühjahr und ich habe auf Sommerbetrieb umgeschaltet trotzdem läuft die Umwelzpumpe kontinuierlich weiter genauso wenn ich auf verreisen schalte wo die Pumpe angeblich alle 24h nur einmal laufen soll was kann ich tun ein Ausenfühler gibt es nicht?

44 ANTWORTEN 44

Hallo @Micha1983 

 

Welchen Wert hat die Kodierungsadresse d2?

 

VG

Hallo erstmal soory wo kann ich das einsehen bin da leider nur leie.

Hallo @Micha1983 

 

Serviceanleitung im Anhang.

 

2024-03-29 13_17_11-5851382VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Hallo ich habe 2d gefunden da stand 0 und jetzt ist es umgebrungen auf 28:0

D2 habe ich gefunden da steht d2: 7

Hallo @Micha1983 

 

2d in ne d2.

Verschieben Sie den Wert der Codierungsadresse 2d von 0 auf 7.

 

2024-03-29 13_57_13-5851382VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Der steht ja auf 7

Hallo @Micha1983 

 

Versuchen Sie dann, im Relaistest die Heizungspumpe einzuschalten.

 

2024-03-29 14_03_10-5851382VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG 

Also die Pumpe schaltet ab das funktioniert aber die heizkörper im Haus werden trotzdem warm

Hallo @Micha1983 

 

Ist über der Heizungspumpe ein Rückschlagventil installiert?

 

VG

Nein nur eine Entlüftung 

Hallo @Micha1983 

 

Dann müsste ein Rückschlagventil eingebaut werden, um eine Auftriebserwärmung zu verhindern.

 

nepovratni-ventil-za-vodo.jpg

 

VG

Okay danke sehr für die hilfe dann werde ich dieses probieren ich wünsche noch schöne Ostern 

Hallo @Micha1983 

 

Ich wünsche Dir auch schöne Osterfeiertage.

 

2024-03-29 14_23_18-5851382VSA00001_1 (2).pdf – Google Chrome.png

 VG

Irgendwie habe ich aber das Gefühl die Pumpe läuft ganz langsam weil wenn ich sie vom Strom nehme bleibt es kalt 

1000038971.jpg

Hallo @Micha1983 

 

An welchem ​​Stecker wird die Pumpe an die Regelung angeschlossen?
Beim Ausschalten muss auch die Leistungsanzeige in W an der Pumpe erlöschen.

 

VG

An den wo ich den Elektroprüfer dran halte

1000038972.jpg

Es ist der 2 von rechts wenn ich davor stehe

Hallo @Micha1983 

 

Es ist an Stecker 20 angeschlossen, was korrekt ist.
Erlischt die Verbrauchsanzeige in W, wenn die Heizung ausgeschaltet wird?

 

VG

Ja das macht sie deswegen frage ich mich woran es liegen kann

1000038973.jpg

 Ich habe aber 2 mal Stecker 20 jetzt ist das Foto von hinten

Hallo @Micha1983 

 

Dann gibt es noch die eigentliche Auftriebserwärmung.

 

VG

Der rechte Stecker ist aber laut Platine Stecker 21

Also das mit dem Rückschlagventil

Top-Lösungsautoren