abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Videoladens 333- F drückt Abgase über den Kondenswasserablauf in den Raum

Unsere Heizung macht Probleme.
Seit 2 Tagen arbeitet sie unglaublich laut, knallt und wackelt teilweise richtig,  bevor sie dann ganz still steht. Man hört es durchs ganze Haus, dann geht sie etwa nach 2 Stunden aus mit der Fehlermeldung  Fb und sie drückt die Abgase über den Kondenswasserablauf in die Umgebungsluft. Zuerst kamen die Abgase über den Syfon im Bad hoch, den wir dann dicht machten. Jetzt breiten sich die Abgase im Keller aus. Bevor der Kessel aufhört zu laufen, könnte man meinen, im Kessel läuft Wasser – es pluppert

Sicherlich alles nicht sehr gesundheitsfördernd, mal ganz davon abgesehen, dass das so auch nicht richtig ist!
Der Fachbetrieb ist ratlos, alle Messwerte sind im grünen Bereich. Die Öldüse wurde dieses Jahr bereits zweimal gewechselt und die Heizung gereinigt.Wasser im Kondensbehälter ist ok - also klar.

Unser Heizungsmonteur ist ratlos.

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo SigVo

lese mal ..

https://www.vitoladens-check.com/de.html

 

Schlauch vom Schalldämfer zu Siphon auf verstopfung prüfen, reinigen.

Schalldämpfer auf verstopfung prüfen, reinigen.

Abgaskanal auf verstopfung prüfen, reinugen.

Wärmetauscher (Wendel) auf verstopfung prüfen. reinigen.

Abgaswerte neu einstellen.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

SigVo,

Wunderbar wenn das Kätzchen wieder schnurrt wies sein soll,

Ein Kohlenmonoxid Melder ist bei deiner Heizung  aber installiert?

wurde bei mir von Viessmann nachträglich installiert, sie Link in meiner ersten Antwort.

Gruß

HarryG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo SigVo

lese mal ..

https://www.vitoladens-check.com/de.html

 

Schlauch vom Schalldämfer zu Siphon auf verstopfung prüfen, reinigen.

Schalldämpfer auf verstopfung prüfen, reinigen.

Abgaskanal auf verstopfung prüfen, reinugen.

Wärmetauscher (Wendel) auf verstopfung prüfen. reinigen.

Abgaswerte neu einstellen.

 

Danke, habe es meinem Heizungsmonteur weitergegeben.

Werde mich melden, wenn es funktioniert.

Erst mal vielen Dank für die Info. Heizmonteur war gestern noch hier. Der Kodenswasserablauf vom Heizkessel zum Syphon war mit Ölschlamm verstopft. Nach Reinigung des kompletten Kodenswasserablaufs über den Absetzkessel  - zum Ablauf gereinigt. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.

SigVo,

Wunderbar wenn das Kätzchen wieder schnurrt wies sein soll,

Ein Kohlenmonoxid Melder ist bei deiner Heizung  aber installiert?

wurde bei mir von Viessmann nachträglich installiert, sie Link in meiner ersten Antwort.

Gruß

HarryG

 

Der Melder wurde vor ca. 3 Jahren eingebaut mit einigen anderen Teilen vom Viessmann Kundendienst. Hatten damals auch  - fast  - unlösbare Probleme. Aber Probleme lassen sich lösen. Nochmals danke und schöne Weihnachtszeit.

Top-Lösungsautoren