Hallo Community,

mein Schwiegervater hofft auf Hilfe von mir und ich sehr auf die Hilfe von Euch da ich selber keine Logik finde:

Eingestellt ist am Kessel eine Raumtemperatur von 8 Grad, tatsächlich
zeigen die Thermometer in den Räumen 14 - 15 -Grad an auch Nachts wenn keine Sonneneinstrahlung von aussen kommt.

Wie kann es sein, dass die Vitola zuviel Temperatur aufbaut. Ist 8 Grad nicht machbar?

Es geht um den Schutz das nichts einfriert solange keiner da ist.

 

Vielen Dank für Eure Hilfe

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

- gibt es eine Fernsteuerung in einem Wohnraum die der Regelung die echte Raumtemperatur mitteilt?

 

-  Wie sind Heizkennlinie und Niveau in der Regelung eingestellt?

 

- Handelt es sich um Heizkörper oder Fußbodenheizung?

 

- Warum werden 8 °C Solltemperatur eingestellt und nicht der Abschaltbetrieb (der die Frostschutzfunktion beinhaltet)?


Viele Grüße
Stefan

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Und hast mal geschaut, ob der Kessel überhaupt anspringt ?

Hallo Stefan,

 

Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich weiß das es Heizkörper sind, die beiden anderen Dinge werde ich erfragen.

 

Viele Grüße Christoph

 