abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Vitola bifferal

Hallo ,haben eine Viessmann Vitola - bifferal.Seit einiger Zeit springt bei der Warmwasseraufbereitung der Fi Schalter raus . Haben die Pumpe bereits ausgetauscht. Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte.

6 ANTWORTEN 6

Hallo Detti2812,

wurde mal die Leitung zur Pumpe geprüft oder wurde mal geprüft, was passiert, wenn die Pumpe testweise gar nicht angeschlossen ist? Hier kann man nur nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Man kann auch mal die Pumpe im Relaistest ansteuern. Du kannst uns ja mal die Herstellnummer der Regelung nennen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Dank erst einmal für die schnelle Antwort. Welche Herstellernummer ist denn gemeint? Die von der Platine oder der Pumpe?

Die auf der Regelung. Sollte eine Trimatik sein. Die Nummer fängt in der Regel mit der 7450... an.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Ah ok. Die Trimatic heisst Mc/b und hat die Nummer 7450 361
Die Platine hat die Nummer V 7407125
Und die 2 hat die Nummer V l 7405 765

Vielen Dank für die Nummer. Du kannst über den Relaistest mal gucken was passiert, wenn nur die Pumpe und sonst nichts angesteuert wird.

Du hast an der Regelung vorne Teststellungen, die von 4-10 gehen. Folgende Positionen können angesteuert werden:

4 = Zirkulationspumpe
5 = Brenner
6 = Heizkreispumpe Mischer
7 = Kesselkreispumpe
8 = Speicherladepumpe
9 = Mischer auf
10 = Mischer zu

Prüfe bitte, was passiert, wenn man die einzelnen Teststellungen einstellt und achte insbesondere darauf, was bei Stellung 7 passiert.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank erst einmal für Deine Nachricht. Werde es am Wochenende mal durchprobieren und dann Feedback geben! Hoffentlich werde ich den Fehler finden!
Top-Lösungsautoren