Hallo, habe seit einigen Wochen immer wieder den Fehler Brennerstörung D1. Das Gerät lief anfangs nicht mehr, danach wurde er gewartet, Düse und Zündelektrode getauscht und er lief wieder. Nach ca. 11 tagen ging er dann das erste mal in Störung (D1). Resettaste gedrückt und er lief wieder. Leider kommt der Fehler jedoch immer wieder. Mal nach 5 Tagen, mal nach 2 Tagen.

 

Jahrelang war eine 60Grad Düse verbaut, diese wurde jetzt durch eine 45Grad Düse ersetzt, Diese soll laut Datenblatt auch Standardmäßig verbaut sein. Es ist ein Ölfeuerungsautomat LOA 14.171B2V verbaut. Vom Vorbesitzer habe ich noch einen Karton mit einem Ölfeuerungsautomat LMO14.111.C2V, kann ich diese 1zu1 tauschen lassen oder ist das kein Nachfolgemodell? 

 

Habt ihr noch eine Idee welches Bauteil eventuell alle paar Tage eine Störung hätte?

 

Daten der Anlage:

 

Vitola 200 mit biferraler Heizfläche

Öl-Heizkessel

SN: 7242175

 

 

Vielen Dank im voraus.

Gruß Adrian

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Adrian,

 

 

das Schauglas des Ölfilters ist blasenfrei?

 

Bis du im Fehlerfall schon mal am Brenner gestanden?

Was passiert da? wie weit kommt der Startvorgang?

 

Auf Verdacht würde ich bei dem sporadischen Fehler den Motorkondensator prüfen.

Tritt Elektrolyt unter der Schutzkappe aus. Falls Messgerät vorhanden die Kapazität prüfen.

 

VG Michael 