Vitoladens 300 geht dauernd auf Störung

Der Brenner Vitoladens 300 geht dauernd auf Störung

11 ANTWORTEN 11

Gibts vielleicht einen Fehlercode ? Läuft der Brenner durch, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ?

Elektrode und Öldüse wie alt ? Wartung wann das letzte Mal durchgeführt ?

@clarasopa
Was für einen Fehler Code zeigt der Kessel denn an?

Hallo clarasopa,

damit wir dir helfen können, wäre es wichtig, dass du uns die offenen Fragen von @Franky und @Kundendienst beantwortest. 😉


Beste Grüße °ja

Die letzte Wartung wurde am 18.07.2016 durchgeführt
lt Rechnung
Einregulierung des Brenners,
Reinigung der Heizgaszüge des Kesselblocks, des Brenners, der Stauscheibe und der Elektroden.
Austausch des Ölfilters und der Düse.
Es wurde die Mischeinrichtung und 2 Zündleitungen ausgewechselt.

am 29.08 wurde nochmals die Düse ausgetauscht und eine Spule

alle Arbeiten wurden von einer Fachfirma ausgeführt.

Die Störung ist kurz nach der Wartung aufgetreten.

mal läuft die Heizung für ein paar Tage oder auch nur für eine kurze Zeit.

einen Fehlercode konnte ich bisher nicht ablesen.

Lt Bescheinigung des Kaminfegers vom 27.0916 sind alle Werte in Ordnung

Übrigens die Heizung lief vor der Wartung fehlerfrei

Du hast doch geschrieben das dein Vitoladens auf Störung geht. Schau doch mal im Fehlerspeicher nach was dort drin steht.

Wurde die richtige Düse eingesetzt und stimmt der Gebläsedruck sowie Ölpumpendruck?
Was für einen Typ von Vitoladens ist das?

Vitoflame 300
Typ VHG

Laut Rechnung wurde am 29.08.16 eine neue Düse Danfoss 0,5 Gph 80° S LE eingesetzt.

Demzufolge hast du einen 22kW-Kessel ? Wurde der Öldruck bzw. der Abstand der Öldüse überprüft und gegebenenfalls korrigiert ?


Hallo clarasopa,

wie @Kundendienst beschrieben hat, kannst du die Fehlerhistorie auslesen. Bitte teile uns mit, welche Meldung in der Historie erscheint.

Beste Grüße °ja

@clarasopa
Jetzt wissen wir das du einen Vitoflame hast aber welche Störungen werden denn am Steuergerät angezeigt (blinkcode).
Stimmt denn der Gebläsedruck sowie der Öldruck?