Hallo, wir haben nun seit einigen Wochen Probleme mit unserer Anlage.

Die Anlage läuft an, ruckelt meist schon beim Anlauf. Magnetventil klickt, manchmal auch mehrmals.

Meist geht die Anlage nicht in Betrieb.

Manchmal läuft sie dann in unterschiedlichen Zeitspannen. Manchmal geht sogar die zweite Stufe an.

Aber eben nicht lange genug um wirklich etwas zu erwärmen..

Öl ist im Tank. Im Flowcontrol und im Filter.

In den letzten Tagen wurde durch die Heizungsfirma die Düse, der Zündelektrodenblock und Magnetventile gewechselt. 

Dann sollte die Ölpumpe gewechselt werden. Bzw wurde plötzlich ungeschwenkt nun soll es der Motor sein.

Habe jetzt über die Firma den Werkskundendienst beauftragt.

Ob und wann sich dort jemand meldet weiß ich auch nicht.

Vllt gibt es hier einige pfiffige Hinweise.

 

Viele Grüße 

1 ANTWORT 1

F4 steht dafür ,dass die Flamme nach der Sicherheitszeit nicht erkannt wurde. Hier muss man aber differenzieren, ob überhaupt eine Zündung erfolgt oder ob die Elektronik die Flamme nur nicht erkennt ?

Weil, erfolgt keine Zündung, kann es der Motor sein(wobei es hier häufig am Anlaufkondensator liegt, es muss also nicht der ganze Motor getauscht werden). Zündet er aber, die Flamme wird also nicht erkannt, könnte vielleicht nur die Fotodiode verrusst bzw. defekt sein.

Du kannst auch im Fehlerfall mal in der Codierebene2 den Wert unter Adresse 38 auslesen. Alles andere als Null gibt eventuell einen Hinweis.

Fb hingegen steht für einen mehrmaligen Flammenabriss. Auch hier könnte es der Motor sein, kann aber auch an einem verstellten Öl-Luftgemisch liegen. Ich nehme mal an, dass die korrekte öldüse verbaut wurde ? Wurde auch der Öldruck kontrolliert und ein Abgastest gemacht ?