Vitoladens 300W interne Pumpe läuft immer

Hallo,

bei meinem Hydraulikschema füttern sowohl die 300W, ein wassergeführter Holzofen und eine Solarthermieanlage eine Puffer. Ein externer Heizungsmischer (M2) entnimmt aus diesem für die Radiatoren.

Bei Heizungsanforderung geht auch die interne Pumpe im 300W an, obwohl die nach meinem empfunden nur gebraucht wird, wenn der Brenner an ist.
Wenn mein Kaminofen an ist und den 300W extern sperrt ist es so wie ich es haben möchte. Die interne Pumpe ist aus. Und trotzdem arbeitet der Mischer und bedient die Heizkörper. (32:12)
Ich hätte vermutet, daß A8:0 den gewünschten Effekt bringt, dem ist aber nicht so.
Warum ist die dauerhaft an und wie kann das unterdrückt werden?
Danke

2 ANTWORTEN 2

Hallo Zottel,

 

teile uns doch auch bitte die Herstellnummer deiner Anlage mit.

 

Ich gehe mal davon aus, dass du einen B3HB hast.

 

schau mal in der Serviceanleitung. Da kannst du über den Parameter 51 die Funktion deiner Umwälzpumpe in Verbindung einer hydr. Weiche einstellen.

 

 

image.png

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Hallo,

ich habe einen VP3B.  Adresse 51 habe ich nicht