Hallo

Ich habe einen Vitoladens 333-F (7570438501144108, Typ J3SA-18 aus 2015) das Geräte hat dauernt folgende Fehlermelungen. F4 Feuerungsautomat und E7 Öldruck.

Wir haben folgende Teile bereits getauscht.

Ölfilter (vor der Heizung)

Ölfilter an der Danfoss Ölpumpe

Öldüse und Zündblock (mit lehre eingestellt)

 

Der Brennraum und der Siphon wurden natürlich gereinigt.

Hätte noch jemand eine Idee?

 

Holger

2 ANTWORTEN 2

Bei E7 könnte es durchaus sein, dass die Motorelektronik/Motor-Pumpe-Einheit einen Defekt bzw. Kontaktprobleme hat.

Und ich würde meinen, dass F4 ein Folgefehler ist.

Es wäre eine logische Folge, dass ,wenn kein Öl zur Verfügung steht, die Zündung erfolglos ist.

Hallo Franky

 

Erst mal vielen Dank, habe jetzt erst mal den Kondensator und die Spule von der Ölpumpe bestellt. Hoffe die Teile kommen morgen, dann sehen wir mal weiter.

Das mit dem Folgefehler sehe ich genau so.

 

Danke, Gruß Holger