abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoldens 300 -C; hier: Grundfunktionalität der Regelung

Hallo,

anbei eine einfache Frage zur Regelung eines Heizkreises ohne Mischer in Kombination mit einer Vitloladens 300-C, einer Vitrtronic 200 (Steuereinheit an der Anlage) und einer Vitotrol 200 (Konsole im Wohnzimmer).

Der Heizkreis 2 hat einen Mischer.

 

Punkt 1: Aussage eines Fachmannes zur Regelung

Da der Heizkreis 1 keinen Mischer hat, wird als Vorlauftemperatur für diesen Heizkreis immer mindestens die im Heizkessel eingestellte Kesseltemperatur angelegt. Wird in Abhängigkeit der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie, eine Vorlauftemperatur verlangt, die höher ist als die vorhandene Kesseltemperatur springt der Brenner an und heizt nach. Ist die erforderliche Kesseltemperatur für die eingestellte Heizkennlinie erreicht, wird diese dann als Vorlauftemperatur an den Heizkreis angelegt.

Eine Raumtemperaturregelung erfolgt nur durch die in den Wohnräumen an den Heizkörper vorhandenen Thermostaten, da die Anlage diese Raum-Soll-Temperatur nicht ausregeln kann.

Auch die Raum-Soll-Temperatureinstellung über die im Wohnzimmer angebrachte Vitotrol 200 bringt nichts, da ja kein Mischer im Heizkreis 1 vorhanden ist. Auch die (gleiche) Einstellung der Raum-Soll-Temperatur an der Vitotronic 200 würde hier keine Auswirkungen haben.

 

Punkt 2: Gegenaussage:

Wenn ich die Betriebsanleitung und Funktion der Anlage richtig verstanden habe, ergibt sich doch folgender Regelablauf.

Die eingestellte Raumluft-Soll-Temperatur kann über die Vitotriol 200 wie auch die Vitotronic 200 eingestellt werden.

Sinkt die Raumtemperatur unter diesem Wert ab, wird dieses an die Anlage rückgemeldet. Kann mit der noch vorhandenen Kesseltemperatur in Abhängigkeit der Heizkennlinie noch eine ausreichende Vorlauftemperatur an den Heizkreis angelegt werden, wird dieses vorgenommen. Reicht die vorhandene Kesseltemperatur nicht mehr aus, wird der Brenner aktiviert.

Findet keine Verringerung an der Raumlufttemperatur statt, reduziert sich demzufolge auch die angelegte Vorlauftemperatur am Heizkreis 1, da ja keine weitere Energie benötigt wird. Es ist deshalb zu empfehlen, dass die Heizkörperthermostaten auf Maximum stehen, da die Regelung zur Einhaltung der Raumluft-Soll-Temeperatur nicht durch die Thermostaten sondern durch die Anlage erfolgt.

 

Meine Quelle: Bedienungsanleitung der Vitotronic 200 und der Vitotrol 200 entnommen für einen
                        witterungsabhängigegen Betrieb für Warmwasser und Heizung.

 

 

Einfach Frage:

Wie erfogt die Regelung der eingestellten Raumlufttemperatur?

Wie sollten bei dieser Regelung dann die Heizkörperthermostaten eingestellt sein?

Welche Codierungsparameter sind dann für den Heizkreis 1 einzustellen/prüfen?

Ist die Nachsetzung eines Mischer für Heizkreis 1 zu empfehlen

 

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ivan_HR,

Danke für die Antwort.

 

Meine Frage hätte sich erübrigt, wenn bereits in den Bedienungsanleitungen zu den Gerätschaften eindeutige und gut sichtbare Hinweise vorhanden wären, die angeben, dass einige Funktionen, Einstellungen und Eigenschaften nur dann möglich sind, wenn es sich um einen Heizkreis mit einem Mischer handelt.

Insbesondere immer dann, wenn es um die Einstellungen der Raumtemperatur und deren Regelbarkeit geht.

Eine Fernbedienung anzuwenden, deren Einstellungen zur Soll-Raumtemperatur nicht wirksam werden kann, wenn kein Mischer im Heizkreis verbaut ist, gehört in der Bedienungsanleitung eindeutig benannt. Ebenso verhält es sich zu den Angaben der Bedienungsanleitung für die Vitotronic 200.

Es gehört dann einfach beschrieben, dass gewünschte Raumtemperaturen nicht durch die Anlage reguliert werden, sondern nur durch die an den Heizkörpern verbauten Thermostaten.

 

Auch in der Serviceanleitung für die Vitoladens 300-C; Seite 86, Codierung A1:0 fehlt der Hinweis, dass die von der Fernbedienung kommenden Angaben sich nur dann vollständig auswirken können, wenn es sich um den Heizkreis mit dem Mischer handelt. Da hilft dann auch nicht die Angabe von A0:1 weiter, denn die Vitotrol 200 ist zwar dann erkennbar, aber im Leistungsumfang nicht vollumfänglich nutzbar.

 

 

Fazit:

Im Hinblick auf einen effizienten Einsatz von fossilen Brennstoffen ist es deshalb sinnvoll einen Mischer zu implementieren, da dadurch nicht erst durch die Verbrennung Wärme umgesetzt werden muss, die anschließend durch die Einstellung der Heizkörper Thermostaten abgeriegelt wird.

Zusätzlich sollte sich die Qualitätssicherung von Viessmann hinsichtlich der Eindeutigkeit der Beschreibungen zu den Bedienungsanleitungen klarer ausdrücken.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Fernbedienung-mit-Raumtemperatur-fuer-Heizkreis-ohne-Misc...

 

"Die Vitotrol als Fernbedienung mit Raumtemperaturaufschaltung dient der Anpassung der Vorlauftemperatur durch einen Mischer. Die Pumpe für den Heizkreis 1 wird daher auch bei Erreichen der Raumtemperatur weiterhin in Betrieb bleiben und versuchen, die Vorlauftemperatur zu reduzieren, was ohne Mischer jedoch nicht möglich ist. Es ist weiterhin so, dass der Heizkreis 1 dann die Vorlauftemperatur von den anderen Heizkreisen abbekommt. Die Pumpe wird auch dann weiter in Betrieb bleiben"

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Ivan_HR,

Danke für die Antwort.

 

Meine Frage hätte sich erübrigt, wenn bereits in den Bedienungsanleitungen zu den Gerätschaften eindeutige und gut sichtbare Hinweise vorhanden wären, die angeben, dass einige Funktionen, Einstellungen und Eigenschaften nur dann möglich sind, wenn es sich um einen Heizkreis mit einem Mischer handelt.

Insbesondere immer dann, wenn es um die Einstellungen der Raumtemperatur und deren Regelbarkeit geht.

Eine Fernbedienung anzuwenden, deren Einstellungen zur Soll-Raumtemperatur nicht wirksam werden kann, wenn kein Mischer im Heizkreis verbaut ist, gehört in der Bedienungsanleitung eindeutig benannt. Ebenso verhält es sich zu den Angaben der Bedienungsanleitung für die Vitotronic 200.

Es gehört dann einfach beschrieben, dass gewünschte Raumtemperaturen nicht durch die Anlage reguliert werden, sondern nur durch die an den Heizkörpern verbauten Thermostaten.

 

Auch in der Serviceanleitung für die Vitoladens 300-C; Seite 86, Codierung A1:0 fehlt der Hinweis, dass die von der Fernbedienung kommenden Angaben sich nur dann vollständig auswirken können, wenn es sich um den Heizkreis mit dem Mischer handelt. Da hilft dann auch nicht die Angabe von A0:1 weiter, denn die Vitotrol 200 ist zwar dann erkennbar, aber im Leistungsumfang nicht vollumfänglich nutzbar.

 

 

Fazit:

Im Hinblick auf einen effizienten Einsatz von fossilen Brennstoffen ist es deshalb sinnvoll einen Mischer zu implementieren, da dadurch nicht erst durch die Verbrennung Wärme umgesetzt werden muss, die anschließend durch die Einstellung der Heizkörper Thermostaten abgeriegelt wird.

Zusätzlich sollte sich die Qualitätssicherung von Viessmann hinsichtlich der Eindeutigkeit der Beschreibungen zu den Bedienungsanleitungen klarer ausdrücken.

 

Top-Lösungsautoren