Vitoplex 200 ölkessel

ist es möglich dev vitoplex 200 ölkessel mit einer App und wlaan zu bedienen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Vielen Dank!

Damit endet meine Suche!

Sie waren einegrosse Hilfe für mich!

Gruss

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Kkc,

 

ob eine Anlage über die ViCare App gesteuert werden kann, hängt immer von der verbauten Regelung ab.

Welche Regelungen unterstützt werden, findest du hier unter "Unterstützte Regelungen".

 

Ob diese Liste erweitert wird, kann ich dir leider nicht sagen.

 

Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team

Danke für das Bericht.

es ist mir aber immer noch nicht deutlich.

Unser Vitoplex mit der Nummer7188527 601135106 von 2007 wird mit einem Wabdgerät: Vititrol 300 aus der Wohnung bedient.

kann man einen Vitoconnect anschließen auf dem Vitotrol 300 oder austauschen?

Für eine Antwort wäre ich dankbar 

Eine Vitoconnect würde an der Regelung angeschlossen, nicht an der Fernbedienung.

Das würde aber nur funktionieren, wenn die Regelung mindestens eine Vitotronik 200 wäre. Falls damals nichts anderes ausgemacht wurde, sollte der Kessel eine Vitotronik 100 haben. Diese bietet aber keine Möglichkeit, eine Vitoconnect anzuschliessen.

Du kannst ja mal ein Bild von der Regelung reinsetzen. Aufgeklappt.

IMG_4296.HEIC.jpg

Sieht für mich aus wie eine Vitotronik 100. Und die ist nicht mit einer Vitoconnect kompatibel.