Hallo,

 

an der Vitotronic 200 Typ KW2 ist plötzlich das Display dunkel. Weiter sind die beiden LED´s, unten links aus.

Zusätzlich laufen alle Pumpen und der Brenner wird über Kesselthermostat geschaltet.

Wenn die Vitotronic aus- und wieder eingeschaltet wird, ist das Display wieder im Normalzustand. Die Regelung funktioniert auch wieder. Nach einiger Zeit ist das Display wieder dunkel und die Anlage geht wieder in den Notbetrieb.

Was könnte die Ursache sein? Ist hier die Elektronikleiterplatte oder das Netzteil defekt?

Hersteller Nr.: 7450352908308109

 

MfG

 

C.K.

 

 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo C.K.

 

an deiner Stelle würde ich als erstes das Netzteil auf der Gleichspannungsseite durchmessen.

siehe auch 

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/133758/Vitotronic-200-KW2-ausgefallen-kein-Display-?page=2&...

 

Funktioniert es erst nach eine Abkühlphase wieder, oder reicht einfach ein und ausschalten?

 