Warum startet Gebläse nicht im Prüfbetrieb?

Heizkessel wird zurzeit von Solaranlage erwärmt und entzieht meinen Solarspeicher Energie. Pumpe zu Solarspeicher läuft. Gebläse und Brenner nicht. Alle anderen Aktoren kann ich in Diagnose manipulieren. Es wird kein Fehler angezeigt.
8 ANTWORTEN 8

Hallo hst1961,

im Prüfbetrieb oder im Relaistest sollte der Brenner eigentlich in Betrieb gehen.
Geht der Brenner denn überhaupt zeitweise noch in Betrieb?
Bitte gehe bei der Regelung deines Vitoladens 300-C in die Codierebene 2, Gruppe Kessel und lies die Codieradresse 38 aus. Bitte zudem die letzten Störungen aus der Fehlerhistorie auslesen.

Beste Grüße °sr

@hst1961

Hast du mal in der Codierebene 2 Adresse 38 ausgelesen?

Codierebene 2:
Adresse 38 : 33

Fehlerhistorie : 0F, 0F, F3, F3,F3,F3,F3,...,F3

Brenner hat 6316/1545 Std. und 41397 Starts seit 28.19.2010.

Codierebene 2:
Kessel 38:33
Letzte Fehler : 0F, 0F,F3,F3,...,F3

@hst1961
Bei 38:33 ist die Regelung defekt. Wie alt ist der Kessel?
Da kannst du nur deinen Fachbetrieb anrufen das der dir eine neue einbaut.

Ah da steht es 6 Jahre alt. Evtl kann dein Fachbetrieb mal nachfragen ob es die Regelung auf Kulanz gibt.

Wenn ich nun die Regelung erneuere, erhalte ich dann eine "verbesserte"Ausführung oder steh ich nach 6 Jahren wieder vor dem gleichen Problem?
Ich programmiere Sicherheitssteuerungen. Bin daher etwas enttäuscht von der Haltbarkeit.
Heute kommt der Heizungsinstallateur. Mal sehn, wie sein Rat aussieht.
Danke für die schnelle Unterstützung.

Es gibt eine neuere Ausführung die du beim Austausch automatisch erhalten würdest.

Gruß °sr