abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Welches Wartungsset wird denn für Vitoladens 300-W Typ J3HA, 18 kW benötigt?

Hallo Community

wer kann mir sagen was ich für ein Wartungsset für meinen Installateur für diese Heizung bestellen muss?

Das ins Auge gefasste Wartungsset Vitoladens J3RA 18/22 kW wäre nicht das richtige, sagt mein Händler. 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Zerhusen,

 

kannst du uns bitte noch die Herstellnummer des bei dir installierten Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?

 

Beste Grüße

Jannik vom Customer-Care-Team 

Hallo Customer-Care-Team,

die Herstellnummer ist 7570434601555110.

Gruß

Martin Zerhusen

IMG_20211101_182457.jpg

Danke für deine Rückmeldung.

 

Welche Komponenten genau zu tauschen sind ist natürlich vor Ort zu prüfen. In jedem Fall sollte bei einer Wartung aber die Düse 0,32 Gph 80° H V mit Artikelnummer 7839481, der Zündelektrodenblock mit Artikelnummer 7839971 und die Packung 10 x 10 L=630 mit Artikelnummer 7817264.

 

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team 