abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Zirkulationspumpe Zeit einstellen

Hallo,

in der Beschreibung beim Vitoladens 300C steht der Punkt in der Codierebene 2 "3d" , Laufzeittrinkwasserzikulation er ist auf 5 (5 min)eingestellt.

Ich würde den gerne auf 1 verändern, allerdings  erschein der Punkt nicht in meiner Regelung.

Kann mir da jemand helfen?

Vielen Dank und schöne Grüße

Sepp

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Sepp,

 

in der Anleitung 2 Zeilen darüber steht, dass 3d nur verfügbar wenn Erweiterung EA1 verbaut ist und hier die Kodierung 3C auf6 steht.

 

Sonst ist die Laufzeit immer 5 Minuten und du kannst nur die Pausen zwischen den 5 Minuten beeinflussen.

 

Du kannst dir hier nur eine (Eltako) Multifunktions-Relais dazwischen klemmen, das nach 1 Min abschaltet.

 

VG Michael 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Sepp,

 

in der Anleitung 2 Zeilen darüber steht, dass 3d nur verfügbar wenn Erweiterung EA1 verbaut ist und hier die Kodierung 3C auf6 steht.

 

Sonst ist die Laufzeit immer 5 Minuten und du kannst nur die Pausen zwischen den 5 Minuten beeinflussen.

 

Du kannst dir hier nur eine (Eltako) Multifunktions-Relais dazwischen klemmen, das nach 1 Min abschaltet.

 

VG Michael 

 

Super,

vielen Dank Michael!

Top-Lösungsautoren