ersatz für ölkessel bauart 06-226-007 vitola bifferal et aufbaukessel mit unterbauboiler

möchte den boiler behalten nur den kessel wechseln

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:

Also dann nimm den Vitoladens 300 C und stell ihn auf den alten Boiler und schließe ihn an. Dann muss noch das Abgasrohr in Brennwertform aus Kunststoff eingezogen werden.


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Du könntest einen Vitoladens 300 C auf deinen alten Boiler stellen.
Tausch doch ihn mit da ist doch ein haufen Kalk drin und das Alter spricht doch auch für sich.
das ist es ja eben boiler total ohne kalk habe mannloch auf gehabt
Also dann nimm den Vitoladens 300 C und stell ihn auf den alten Boiler und schließe ihn an. Dann muss noch das Abgasrohr in Brennwertform aus Kunststoff eingezogen werden.
habe edelstahl rohr im kamin passt das den auch mit anschliessen 300 c hat doch rauchror nach oben muss dann nach unten geführt werden?
Das Edelstahlkamin muss evtl raus gezogen werden. Das neue System ist aus Kunststoff und hat ein Durchmesser von 8cm und 12,5cm bis in den Kamin und im Kamin gehts dann mit 8 cm weiter in die Höhe. Immer mit steigung zum kamin fahren. Es muss ein neues Loch in den Kamin geklopft werden.
dann ist es ja zum überlegen einen vitola 200 zu nehmen
Ja kannst auch nehmen. Wenn es ihn noch gibt , der Gesetzgeber verbietet ab September Heizwertkessel einzusetzen.
Danke dann pressierts ja

Kundendienst schrieb:

Also dann nimm den Vitoladens 300 C und stell ihn auf den alten Boiler und schließe ihn an. Dann muss noch das Abgasrohr in Brennwertform aus Kunststoff eingezogen werden.


 