abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einfluss der Soll-Raumtemperatur auf Regelung der Vitotronic

Guten Tag,

wie bringet die Vitotronic die Werte der Soll-Vorlauftemperatur in Zusammenhang mit der einstellbaren Raum-Solltemperatur?

Es ist doch so, dass die Heizkurve und damti die Vorlauftemperatur derart angepasst werden muss, dass sich bei allen Außentemperaturen die Behaglichkeitstemperatur im Raum einstellt.

Wofür muss die Raum-Solltemperatur dann noch einmal seperat angegeben werden?

 

Mit freundlichen Grüßen,

Jan-Heiner Kröger

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo JHKroeger,

 

Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird aus folgenden Parametern ermittelt:

– Außentemperatur

– Raumtemperatur-Sollwert

– Betriebsart

– Neigung und Niveau der Heizkennlinie

 

Es wird also ein Parameter benötigt, der vorgibt, welche Temperatur letztendlich erreicht werden soll.

Der Raumtemperatursollwert ist eine Regelgröße, um der Regelung zu sagen, welche Vorlauftemperatur gefahren werden soll. (Natürlich in Abhängigkeit von den anderen Parametern)

 

Über die Heizkennlinie wird somit ein Zusammenhang zwischen Außentemperatur, Raumtemperatursollwert und Kesselwassertemperatur, bzw. Vorlauftemperatur gesetzt.

Die Heizkennlinie wird benötigt um bei jeder Außentemperatur genügend Wärme – also die eingestellte Raumsolltemperatur – bei minimalem Energieaufwand sicherzustellen.

 

Viele Grüße
°pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo JHKroeger,

 

Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird aus folgenden Parametern ermittelt:

– Außentemperatur

– Raumtemperatur-Sollwert

– Betriebsart

– Neigung und Niveau der Heizkennlinie

 

Es wird also ein Parameter benötigt, der vorgibt, welche Temperatur letztendlich erreicht werden soll.

Der Raumtemperatursollwert ist eine Regelgröße, um der Regelung zu sagen, welche Vorlauftemperatur gefahren werden soll. (Natürlich in Abhängigkeit von den anderen Parametern)

 

Über die Heizkennlinie wird somit ein Zusammenhang zwischen Außentemperatur, Raumtemperatursollwert und Kesselwassertemperatur, bzw. Vorlauftemperatur gesetzt.

Die Heizkennlinie wird benötigt um bei jeder Außentemperatur genügend Wärme – also die eingestellte Raumsolltemperatur – bei minimalem Energieaufwand sicherzustellen.

 

Viele Grüße
°pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Guten Tag Herr Zarges,

vielen Dank für die Antwort. Es bleibt aber noch Klärungsbedarf.

Konkret verhält es sich so, dass ich eine neue Heizung habe installieren lassen. Ab der nächsten Übergangszeit und im Winter werde ich die Kennlinie über Steigung und Niveau so anpassen, dass die Behaglichkeit im Haus stimmt.
Ist über die Kennlinie nicht eine feste Vorlauftemperatur an die Außentemperatur gekoppelt?
Die Raumtemperatur wird nicht von der Anlage gemessen. Eine Temperaurregelung des Hauses findet dann doch nur statt, wenn ich als Bediener die Temperatur rückkopple und die Kennlinie anpasse.
Was bewirkt hierbei die Vorgabe der Raum-Solltemperatur bzw. wie und an welcher Stelle hat sie Einfluss auf das Anlagenverhalten?

Mit freundlichen Grüßen,
Jan-Heiner Kröger
Hallo JHKroeger,

ohne separaten Raumsensor weiß die Regelung natürlich nicht, welche Temperatur der Raum aktuell hat, regeln kann die Anlage es aber trotzdem.

Die Vorlauftemperatur passt sich immer wieder neu an die Außentemperatur und der vorgegebenen Raum-Solltemperatur an.

Ohne Raumsolltemperatur hätten wir ja keinen Zusammenhang zwischen Vorlauftemperatur und Außentemperatur.
Die Heizkennlinie wird entlang der Raumsolltemperatur-Achse verschoben. Sie bewirkt also bei aktiver Heizkreispumpenlogikfunktion ein geändertes Ein- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpen. Es wird ja nicht so geregelt, dass bei z.B. 9°C Außentemperatur immer eine Feste Vorlauftemperatur von 35°C gefahren wird.

Der Außentemperatursensor gibt also vor, wie kalt bzw. warm es draußen ist. Daraus wird anhand der eingestellten Heizkennlinie ermittel, wie hoch die Vorlauftemperatur gefahren werden muss.

Bsp:
- Außentemperatur -5°C
- Eingestellte Raumsolltemperatur 20°C
- Neigung 1,0

Nun wird von der Regelung ermittelt, dass eine Vorlauftemperatur von ca. 46°C benötigt wird, um die Raumtemperatur 20°C zu halten.
Sinkt jetzt die Temperatur auf -10°C, wird eine Vorlauftemperatur von ca 56°C benötigt um die gleiche Raumtemperatur von 20°C zu halten.

Um die gleiche Raumtemperatur zu halten, wird also eine höhere Vorlauftemperatur benötigt. Ohne Raumtemperatursollwert hätten wir keine Regelgröße und die Anlage würde immer gegen die Kesseltemperatur heizen. Somit wäre doch der Wunsch effizient zu heizen verfehlt.

Ich hoffe ich konnte Ihre Fragen beantworten 🙂

Gerne können Sie sich auch nochmal in unserem Innovations-Blog umschauen. Unter folgendem Link finden Sie noch ein paar mehr Informationen zum Thema Heizkennlinie: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...


Viele Grüße pa°
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren