Vitotronic 200 KW2 - externer Schaltkontakt (an/aus oder um) bei Sommer-/Winterbetrieb ?

Hallo zusammen,

ist es möglich, der Vitotronic 200 KW2 einen Schaltausgang nachzurüsten welcher einen externen Verbraucher ein- oder umschaltet, wenn zw. Sommer- und Winterbetrieb (Warmwasser bzw. Warmwasser+Heizung ) umgeschaltet wird ?

Hintergrund: der Pufferspeicher mit integriertem Warmwasserspeicher kann über zwei 3-Wege Ventile entweder komplett oder nur im oberen Bereich ( wo der WW-Speicher sitzt) beladen werden. Diese Umschaltung möchten wir mit von der Vitotronic steuern lassen.

Danke & Gruss

Sash

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sash,

eine Erweiterung gibt es für die KW2 nicht. Man könnte über den Pumpenausgang 20 oder 21 Spannung abgreifen und das Ventil damit ansteuern. Es muss geprüft werden, in welcher Position das Ventil steht, wenn keine Spannung anliegt.

z.B: Spannung über den Stecker 20 abgreifen. Wenn dann die Heizkreispumpe läuft, fährt das Ventil auf.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo sash,

eine Erweiterung gibt es für die KW2 nicht. Man könnte über den Pumpenausgang 20 oder 21 Spannung abgreifen und das Ventil damit ansteuern. Es muss geprüft werden, in welcher Position das Ventil steht, wenn keine Spannung anliegt.

z.B: Spannung über den Stecker 20 abgreifen. Wenn dann die Heizkreispumpe läuft, fährt das Ventil auf.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Herr Zarges,

vielen Dank für die Antwort, schade dass es da keinen separaten Schaltkontakt gibt, aber die Idee mit dem Abgriff an den Pumpen ist gut, ich denke wir werden es so umsetzten. Die Umschaltventile sind genaus so installiert, dass sie im Spannungsfreien Zustand nur den kleinen Warmwasserkreis befüllen, somit sollte es problemlos mit dem Spannungsabgriff an der Speicherladungspumpe funktionieren.

Danke und Gruss
Sash