Frostschutzüberwachung Trimatic 7450

Guten Tag,

in einem sporadisch genutzten Gästehaus (bis zu 3 Wochen ohne Heizbetrieb) wird mit einem Oelkessel und der Viessmann Trimatic 7450 beheizt.

In den längeren Phasen der Abschaltung sollte ich wissen wie die Frostschutzüberwachung der Trimatic funktioniert. 

Angeschlossen sind: Aussenfühler, Kesselfühler, Speicherfühler, kein Mischer (getrennte Steuerung).

Welche Temperaturen sind relevant, bez. Kombinationen aus den Eingängen der Fühler müssen gegeben sein um den Frostschutz zu aktivieren?

Was passiert wenn sich der Frostschutz aktiviert hat -  wie lange wird und auf welchem Modus (Normalbetrieb/Nachtabsenkung) wird beheizt?

Danke schon mal für Eure Rückmeldungen.

Frank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frank_Ring,

 

für den Frostschutz ist einzig und allein die Außentemperatur relevant. 

 

Für den Frostschutz wird zunächst einmal nur die Pumpe eingeschaltet.

Ab 0°C, wird dann entsprechend im reduzierten Betrieb geheizt.

Wenn die Außentemperatur wieder höher als 3°C steigt, deaktiviert sich der Frostschutz wieder. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Frank_Ring,

 

für den Frostschutz ist einzig und allein die Außentemperatur relevant. 

 

Für den Frostschutz wird zunächst einmal nur die Pumpe eingeschaltet.

Ab 0°C, wird dann entsprechend im reduzierten Betrieb geheizt.

Wenn die Außentemperatur wieder höher als 3°C steigt, deaktiviert sich der Frostschutz wieder. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team