abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Unsere Heizung wird mittels Trimatik-MC 7450 261-A geregelt

Welche Einstellung an der Trimatik muss ich wählen, damit sich die Heizung bei einer Temperatur von

z.B. +16°C am Aussentemperatursensor komplett abschaltet?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo pucki,

damit die Anlage bei einer Außentemperatur >16°C nicht in Betrieb geht musst du entweder eine Raumsolltemperatur < 16°C einstellen, was aber wahrscheinlich zu gering sein wird, oder manuell auf "nur Warmwasser" stellen (sofern Warmwasser angeschlossen ist).

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

bei deiner Regelung werden die HK-Pumpen abgestellt, wenn die Außentemperatur 1K über die Raumsolltemperatur steigt.

Damit bei 16°C die die Pumpe abschaltet, muss als Raumsoll 15°C eingstellt werden.

N ist 20°C, ein Teilstrich ist 1°C, also minus 5 einstellen.

 

Die Parallelverschiebung und die Heizkurveneinstellung muss ggf. höher gestellt werden, damit die Räume in der sonstigen Zeit noch ausreichend warm werden.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo pucki,

damit die Anlage bei einer Außentemperatur >16°C nicht in Betrieb geht musst du entweder eine Raumsolltemperatur < 16°C einstellen, was aber wahrscheinlich zu gering sein wird, oder manuell auf "nur Warmwasser" stellen (sofern Warmwasser angeschlossen ist).

Beste Grüße °be

Hallo Benjamin,


daher ja mein Vorschlag:

"Die Parallelverschiebung und die Heizkurveneinstellung muss ggf. höher gestellt werden, damit die Räume in der sonstigen Zeit noch ausreichend warm werden."

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing