Hallo!
Ich habe gestern ganz kurz den Strom im Haus abschalten müssen. Nach der Stromunterbrechung ist die Heizung normal weitergelaufen und das Wasser ist auch weiterhin warm.
Jedoch blinken seitdem auf dem Display wo normal die Uhrzeit steht die oberen Pfeile alle auf, und ein Pfeil unterhalb im Display blinkt auch. Sonst steht nichts mehr auf dem Display.
Muss hier vielleicht nur die Uhrzeit neu eingestellt werden,
oder was ist in diesem Fall zu tun?
Danke vorab & schöne Grüße!
Katrin
Hallo KartinRe,
vermutlich ist die Gangreserve der Schaltuhr defekt.
Versuche mal den Wochentag korrekt einzustellen.
Dazu musst du wie folgt vorgehen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Super, hat funktioniert!
Vielen Dank.
Sehr gut.