Vitogas100 / Vitotronic 200 springt nicht mehr an, keine Störung, nichts im Fehlerspeicher

Hallo,

ich habe eine Vitogas100 in Kombination mit einer Vitotronic 200.

Diese zeigen seit ca. 4-6 Wochen ein seltsames Verhalten.

Zunächst sporadisch, jetzt häufiger werdend.

Die Anlage läuft normal, Heizung und Warmwasser ok. Dann hört die Anlage einfach auf, Wasser und Heizkreis zu erwärmen, d.h. der Brenner läuft nicht mehr an.

Es liegt keine Störung an, im Fehlerspeicher ist nichts. Auch ein manuelles Betätigen der Schornsteinfegertaste oder der TÜV Taste führt zu nichts. 

Aus/Einschaltern hilft, dann springt die Anlage sofort an, und arbeitet wirder normal.

Das ganze was zunächst alle ein-zwei Wichen, jetzt ist es fast täglich.

Im 'Party-Betrieb' scheint es etwas länger zu dauern, bis das Problem wieder auftritt. 

Die letzte Wartung ist ca. 3/4 Jahre her, die Anlage steht in einem sehr sauberen, staubfreien umfeld und arbeitet deit vielen Jahren problemlos.

Gibt es etwas, was man tun/überprüfen kann? Wo könnte der Fehler bzw. das Problem liegen?

Vielen Dank für jede Hilfestellung, sollte bei meinem Beitrag etwas unklar sein, gerne nachfragen.

3 ANTWORTEN 3

Liegt denn am Brennersteuergerät dann Strom an wenn der Kessel eigentlich laufen müssten?

Wie ist das Verhalten im Schornsteinfegerbetrieb?
MfG
W.F.

@wfiedler

Er schreibt doch im Schornsteinfegermodus oder Tüv Taste (bei der geht das sowieso nicht) läuft der Kessel nicht an.