Vitotronic 050 Brauchwassertemperatur höher als eingestellt

Obwohl die Brauchwassertemperatur auf 45°C eingestellt, zeigt das Speicherthermometer 65°C an, was auch der "gefühlten" Temperatur entspricht. Dies sowohl im Automatik- wie im Timermodus.

Den Temperatursensor (Pt500 / PTC) habe ich bei 20° und bei 65°C gemessen und die Werte mit der Kennlinie verglichen. Der 20°-Widerstandswert passt, während der 65°-Wert um vielleicht 5-10°C abweicht.

 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Nolo24,

 

also 5-10°C sind bei einem Sensor schon enorme Abweichungen. Hinzu kommt dann noch die Messtoleranz deines Messgerätes.

Ich schlage daher vor, dass wenn der Sensor derartige Abweichungen zeigt, du diesen zunächst einmal erneuern lässt.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 