Hallo, 

wie schon erwähnt bekommen wir nächste Woche unsere neue Vitocrossal 200 Typ CIB. (200KW)

Wir haben insgesamt 4 Heizkreise:

- Fußbodenheizung

- Radiatoren/Heizkörper

- Lüftung

- Squash (= Heizkörper, Lüftung, Türluftschleier, etc. gemischt)

und Warmwasser mit Plattenwärmetauscher und 750L Speicher.

Kann die Vitotronic Regelung, welche im Brennwertgerät Vitocrossal dabei ist (inklusive), all diese Heizkreise einzeln regeln???

Wenn ja, warum verkauft mir dann unser Heizungsinstallateur noch zusätzlich eine Vitotronic 200-H HK3B als Extra Wandmontage zusätzlich???

Gruß

1 ANTWORT 1

Hallo tbswünschig,

 

hast du dazu denn mal deinen Fachbetrieb angesprochen?
Dieser würde dir nämlich sicher den Hintergrund für die Systemzusammenstellung mitteilen.

 

Mit welcher Regelung wird der Vitocrossal denn bestückt werden? 

 

Wenn du 4 Heizkreise steuer möchtest, benötigst du auf jeden Fall eine zusätzliche Heizkreisregelung, in diesem Fall also die HK3B.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 