In meinem Beisein springt plötzlich die auf dem Display angezeigte Kesseltemperatur in großen Schritten auf Werte von weit über 100°C ( bis 128°C beobachtet... ). Die tatsächliche Kesseltemperatur lag in dem Moment bei ca 55°C, Brenner AUS. Vermutlich bedingt durch eine zu niedrige Kesseltemperatur lief die Ladepumpe dauernd und die Heizkreispumpe blieb AUS. Verdacht des defekten Kesselfühlers durch Tausch zunächst ausgeräumt - aber nur wenige Stunden später das gleiche Problem. Messprüfung beider verwendeter Fühler ergab keine Beanstandungen, Werte perfekt - bei Raumtemperatur und auch bei Kesseltemperatur von ca 55°C. Trotzdem noch einen dritten Fühler versucht - wiederum wenige Stunden später tritt das Problem identisch auf...
Wo genau kann hier der Fehler liegen? Ich bin als Elektroinstallateur durchaus in der Lage auch einzelne Bauteile auf der Platine zu tauschen - aber das beschriebene Problem habe ich nach 31 jahren im Beruf zum ersten Mal...