individuelles Estrichtrocknungsprogramm

Hallo Zusammen,

 

kann ich bei der Vitotronic 200 KO1B ein individuelles Estrichtrocknungsprogramm konfigurieren? Leider passt keins der gespeicherten Profilen.

 

 

Gruß

wabi

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo wabi,

 

die KO1B stellt nur die in den Serviceunterlagen beschriebenen Profile zur Verfügung. Eine zusätzliche Funktion, zur Konfiguration eines individuellen Estrichprogramms gibt es leider nicht.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Wabi,

 

alternativ kannst du den AT-Sensor abklemmen, geht die Regelung von konstant  0 Grad aus.

 

Dann  könntest du über manuelle Anpassung der Heizkurve die Rampe des Estrichprogramms nachkonfigurieren.

 

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo wabi,

 

die KO1B stellt nur die in den Serviceunterlagen beschriebenen Profile zur Verfügung. Eine zusätzliche Funktion, zur Konfiguration eines individuellen Estrichprogramms gibt es leider nicht.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Wabi,

 

alternativ kannst du den AT-Sensor abklemmen, geht die Regelung von konstant  0 Grad aus.

 

Dann  könntest du über manuelle Anpassung der Heizkurve die Rampe des Estrichprogramms nachkonfigurieren.

 

 

VG 

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Es müsste doch auch funktionieren, wenn ich die min. Vorlauftemperatur und max. Vorlauftemperatur in der Codierebene 1 als auch den Temperatur-Sollwert auf den vorgegebenen Wert des Estrichtrocknungsprogramm setze oder?

das müsste auch gehen.

 

Pass aber auf, wenn es draußen wärmer wird, dann schaltet sich je nach Sommersparschaltung die Heizung sonst ganz aus.

Das kann mit dem deaktivierten AT Sensor nicht passieren.