Kollektor Temperatur Sensor 7160724 passt zu Vitosolic? zu

Hallo,

 

habe leider keine Kompatibilitätsliste zur Vitosolic 100 gefunden, die mir sagt, welche Kollektor Temperatur Sensoren passen. Daher meine Frage: passt der 7160724? Wurde eingebaut und zeigte heute sprunghaft Werte jenseits 200 Grad Celsius und dann ging die Anlage auf Störung: Sensor nicht gefunde. Ich glaube es war Fehler 9E.

 

Dankeschön für jede Art von Informationen.

 

LG

 

Kalli

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Wenn du bei Google VI7160724 eingibst kommt dieses Bild

https://www.viessmann-community.com/t5/media/gallerypage/album-id/167/image-id/1557iE0636BF92A123530

 

d.h VI7160724 hat die Teilenummer 7831913 das ist ein 20k Sensor

 

Miss doch mal welchen Widerstand der Speicher Sensor hat.

 

qwert089_0-1638523326808.png

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Kalli,

 

poste bitte die S/N der  Vitosolic 100 diese beginnt mit 7***

 

VG Michael

Hallo,

 

die SN ist 7246594882138108

 

Gruß

 

Kalli

Hallo Kalli,

 

der 7160724 ist ein 20k Sensor, oder ?

 

in der Teile App wird für die S/N ein Pt 500 angezeigt.

siehe 

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246594

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246594/spare_parts?searchString=sensor&classFilter=&g...

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7814617

 

VG Michael 

Hallo,

 

danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Teile App jetzt auch mal benutzt um nach der Teilenummer des neuen Sensors zu suchen, der bei uns eingebaut wurde: 

 

7160724

 

Kein Treffer gefunden.

 

Was ist das für ein Teil? Dann kann es doch kein original Viessmann Bauteil sein...? Oder?

 

Siehe Foto im Anhang.

 

Ich haben den neuen Sensor durchgemessen. Es wird ein unendlicher Widerstand angezeigt. Dann ist der wohl kaputt.

 

Habe noch den alten durchgemessen, der angeblich defekt sein soll. Der hat fast genau 20kOhm Widerstand.

 

Grüße Kalli

 

 

IMG_20211202_185642.jpg

 

Wenn du bei Google VI7160724 eingibst kommt dieses Bild

https://www.viessmann-community.com/t5/media/gallerypage/album-id/167/image-id/1557iE0636BF92A123530

 

d.h VI7160724 hat die Teilenummer 7831913 das ist ein 20k Sensor

 

Miss doch mal welchen Widerstand der Speicher Sensor hat.

 

qwert089_0-1638523326808.png

 

Hallo,

vielen Dank für den Hinweis, der Nummer ein "VI" voran zu stellen. Habe den Sensor nun auch gefunden. Scheint dann ja doch der richtige gewesen zu sein. Aber da er ja nun leider unendlichen Widerstand hat und kaputt ist, habe ich am WE wieder den alten Sensor eingesetzt. Läuft erstmal.

Vielen lieben Dank für Deine schnelle Hilfe. 

Gruß

Kalli