Wer kann mir erklären, wie der Solarkreislauf berechnet wird. Nach meinen Daten (WMZ) werden z.B. innerhalb von 6 Stunden eine Erzeugung von 108 kWh angegeben. Dieser Wert kommt mir ausgesprochen hoch vor. Meine Einstellungen:

Impulsrate: 8,5 l / min

Nenndurchfluß: umgerechnet 1,3 cbm / h

Grüße von LudWolf

4 ANTWORTEN 4

Ist das ein extra WMZ oder der in der Solarregelung??

Wenn Solarregelung, welche genau?

Die Summe hängt von der Aperturfläche ab.

Guten Morgen,

danke für die prompte Antwort.

Gesteuert wird meine Solaranlage über eine Vitosolic 200. und einer Solar Divicon mit Umwälzpume PS 10.

Die Kollektofäche beträgt (4 Vitosol) 9,2 qm.

Nach den Angaben von Viessmann beträgt die Aperturfläche 4 x 2,32 = 9,28 qm

Weitere Angaben: Wärmekapazität: kJ / qm ° K = 6,4 (6,4 x 4) = gesamt 25,6

 

Hallo,

 

aktuell scheint die Sonne ca. 12 Stunden, wenn wir von 6h mit 1000W/m² ausgehen und Kollektorwirkungsgrad 60%

 

6h*1kW/m²*9m² sind das 54 kWh davon  60% sind ca 32 kWh

108 kWh kann demnach nicht stimmen.

 

>>Impulsrate: 8,5 l / min

Hat deine Anlage einen elektronischen Volumenstrommesser ?

https://www.google.de/search?q=resol+Volumenmessteil

oder liest du den Wert am Tacosetter ab und trägst den in der Vitosolic ein?

Hallo 

die 8,5 l/min ließt du am Schwimmer im Schauglas ab?

Poste mal ein Foto von dem Schimmer wenn es diesen Wert anzeigt.

 

Was ist als Durchfluss in der Vitosolic eingestellt?

VG

 

WMZ_Vitosolic.PNG