Hallo,

da ich mir nicht sicher bin, ob die 22 Jahre alte STA noch funktioniert und der betreuende Fachbetrieb keine zufriedenstellende Auskunft geben kann, bin ich dabei die Anlage genauer zu beobachten.

Esi fiel mir auf, dass sich die Speichertemperatur an Sonnentagen kaum verändert, sie bleibt im Bereich von 22-25 Grad C, während der Kollektortemperatursensor bis 140 Grad C anzeigt.

Eine weitere Beobachtung: Da die Speichertemperatur meist um die 20 Grad C liegt läuft die Solarpumpe (Grundfos UBS 25-60 180, Schalterstellung II, 65 W) schon bei einer Kollektortemperatur um 30 Grad C. Dies führt dazu, dass die Anlage auch bei bedecktem Himmel nicht abschaltet.

Wie das Bild im Anhang zeigt, wird die Speichertemperatur am Rücklauf gemessen.

Am 11.10.22, Dauersonnenschein, wurden von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr 104 kWh bilanziert.

Zur Info: Laut Rechnungnen beinhaltete der sog. Solar-Check die letzten Jahre lediglich Spülen und Nachfüllen der Wärmeträgerflüssigkeit. In den letzten 22 Jahren wurden keine Komponenten getauscht.

Meine Fragen: Sind Beobachtungen und gemessenen Werte plausibel?

VG Frako

 

 

speichersensor.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frako,

 

nein der Ertrag ist utopisch und bei 20 Grad Speicher nicht plausible.

 

Da ist Luft im System oder die Grundfos UPS ist defekt.

 

Da muss die Pumpe geprüft werden und noch mal gespült werden.

 

VG Michael

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Frako,

 

nein der Ertrag ist utopisch und bei 20 Grad Speicher nicht plausible.

 

Da ist Luft im System oder die Grundfos UPS ist defekt.

 

Da muss die Pumpe geprüft werden und noch mal gespült werden.

 

VG Michael

 