Vitosol 300 Solarkreispumpe schaltet trotz vollem Kollektor 153°C nicht ein?

Hallo, Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist die Kollektortemperatur der Solaranlage bei 127° aber die Solarpumpe ist aus. Nach meinem Verständnis müsste sie bei 127° die Wärme in den Speicher pumpen. Bitte klären Sie mich auf. Ist das so gewollt oder hat die Anlage einen Fehler?

24.3.2024 Liebe Grüße HerGie 

 

Vi13_0-1711301699324.png

 

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

Wie ist denn die Maxmaltemperatur eingestellt, bei der die Pumpe abschaltet (Kollektor und Speicher?

MfG

W.F,

Werkseinstellung, Speichermax. 60°C

Kollektormax. 130°C

tatsächliche eingestellte Werte und wo ich sie einsehen und verändern kann ist mir nicht bekannt.

Dann funktioniert es doch so wie vorgesehen.

 

Speichermax. 60°C und der Ist Wert  ist 62 Grad --> Pumpe bleibt aus.

 

Wenn die Pumpe bei 153 Grad einschalten würde, könnte der Kollektor durch einen Dampfschlag beschädigt werden.

Danke für die Antworten sie haben wahrscheinlich geholfen. Ich habe die Speichermaximaltemperatur

von 60 auf 80°C erhöht mit dem Ziel mehr Wärme einzufangen. Da die Änderung laut Anleitung möglich ist, hoffe ich keine neuen Probleme zu bekommen. 

 

 

Ab 60 Grad fällt mehr Kalk aus dem Brauchwasser aus, das setzt sich dann auf dem Wärmetauscher des Speichers fest.