Woran läßt sich erkennen, ob die Vitosol Anlage noch ordnungsgemäß arbeitet. Bei den letzten sonnige

Tagen im Rheinland (bis 20 Grad bei blauem Himmel) lag die Höchsttemperatur am Kollektor bei 35 Grad, die Kesseltemperatur bei 33 Grad. Läßt diese Differenz Rückschlüsse auf den Zustand der Anlage zu? Wie hoch liegt die Kollektortemperatur über das Jahr gesehen? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo gk,

momentan lässt sich schwer beurteilen, ob die Anlage fehlerfrei arbeitet.
Hier spielen Faktoren, wie z. B. das Verhältnis von Kollektorfläche zu Puffervolumen und die maximale Kollektortemperatur im Sommer, eine Rolle. Außerdem wäre es interessant zu wissen, wie hoch der Durchfluss ist, wievieviele Personen im Haushalt wohnen, wie die Kollektoren ausgerichtet sind und wie es mit Verschattung aussieht.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Ist denn ordnungsgemäß mal eine Wartung durchgeführt worden an der Vitosol?
Ja, vor ca 3 Monaten mit zweimaligem Austausch der Trägerflüssigkeit inklusive spezieller sehr teurer Reinigungszusätze. Auch der Verteiler auf dem Dach ist erneuert worden.
Unser Fachbetrieb kann leider nicht genau sagen, ob unsere Anlage jetzt wieder fehlerfrei läuft?!
Schlecht. Nach so einer Vorgeschichte kann man das nicht mit 100% sagen.

Eine Solaranlage müsste man Jährlich schon prüfen damit man weiß was das Glycol macht.

Dann gehe davon aus das die Röhren trocken angebunden sind und sie nicht verstopft sein können.

Wie alt ist die Anlage? Wurde das Mittel jemals getauscht?

Evtl ist noch Luft im System. Ich würde mal den Durchfluss in Augenschein nehmen. Dieser ist an einem Durchflussmesser in der nähe der Pumpe abzulesen. Müsste so bei Volllast der Pumpe bei 3Liter liegen.
Hallo gk,

momentan lässt sich schwer beurteilen, ob die Anlage fehlerfrei arbeitet.
Hier spielen Faktoren, wie z. B. das Verhältnis von Kollektorfläche zu Puffervolumen und die maximale Kollektortemperatur im Sommer, eine Rolle. Außerdem wäre es interessant zu wissen, wie hoch der Durchfluss ist, wievieviele Personen im Haushalt wohnen, wie die Kollektoren ausgerichtet sind und wie es mit Verschattung aussieht.

Beste Grüße °jo
Welche Vitosol? Lage, Ausrichtung, Durchflussmenge, Pufferspeicher. Welche Temp. Vor- Rücklauf? Die "Höchsttemperatur am Kollektor" -> ist das der Temp-Fühler am Kollektor? Auf welcher Stufe steht die Pumpe? Wieviel Druck ist im System?
Ein paar mehr Daten wären hilfreich. Ansonsten sollte bei klarem Himmel und 20° im Rheinland schon höhere Temperaturen erreichbar sein.
Ich tippe auf Luft oder zu hohem Durchfluss.
VG MoPo