Digitale Schaltet 9519 249: Nach Austausch einer angeblich defekten Schaltet bleibt immer wieder die

Vissmann Trimatik 7450361, Digitale Schaltuhr 9519 249: Nach Austausch einer angeblich defekten Schaltuhr bleibt immer wieder die Heizung stehen. Nach drücken des Störungsknopfes springt sie meistens sofort wieder an, manchmal muss auch 2 oder 3 mal gedrückt werden. Beim Abschalten des Stromes ist die komplette Programmierung gelöscht, was bei der ursprünglichen Uhr nicht geschah. Die Heizungsfirma weigert sich, trotz Wartungsvertrag, nach den Ursachen zu suchen.

Frage 1: Kann es sein, dass die neue Schaltuhr "uralt" oder falsch eingebaut ist?

Frage 2: Kann die Schaltuhr die Störungen an der Heizungsanlage auslösen? 

Frage 3: Was kann sonst die Störungen auslösen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo roswithaschaal,

meinst du mit Störknopf den Feuerungsautomaten des Brenners? Eine Brennerstörung hat nichts mit der Schaltuhr zu tun. Diesbezüglich sollten die Verbrennungswerte mal durch einen Fachbetrieb überprüft werden und der Brenner ggf. gereinigt und neu eingestellt werden. Es kann natürlich auch sein, dass ein Bauteil des Brenners defekt ist und ausgetauscht werden muss. Um das zu ermitteln muss die Anlage aber auf jeden Fall vor Ort überprüft werden.

Dass die Schaltuhr bei einem Netzreset Ihre Werte verliert kann durchaus daran liegen, dass diese defekt oder alt ist.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo roswithaschaal,

meinst du mit Störknopf den Feuerungsautomaten des Brenners? Eine Brennerstörung hat nichts mit der Schaltuhr zu tun. Diesbezüglich sollten die Verbrennungswerte mal durch einen Fachbetrieb überprüft werden und der Brenner ggf. gereinigt und neu eingestellt werden. Es kann natürlich auch sein, dass ein Bauteil des Brenners defekt ist und ausgetauscht werden muss. Um das zu ermitteln muss die Anlage aber auf jeden Fall vor Ort überprüft werden.

Dass die Schaltuhr bei einem Netzreset Ihre Werte verliert kann durchaus daran liegen, dass diese defekt oder alt ist.

Beste Grüße °be