Hallo habe eine Trimatic-MC ,möchte täglich nur einmal das Warmwasser aufheizen die funktionierte

all die vielen Jahre gut, leider jetzt nicht mehr sie heizt zur Zeit bei grösseren Wasserverbrauch sofort wieder auf.

SU 2 3 Bindestich untereinander ist von 06:00 -10:00 eingestellt. SU Bindestrich 4 ist auf --.-- eingestellt.

Bitte helfen Sie mir das ich mit den Ölverbrauch runterkomme,wie in den vergangenen Jahren.

mit freundlichen Grüssen,

Rudolf Haslinger

1 ANTWORT 1

Hallo Rudolf,

solange die Warmwassertemperatur unter der Solltemperatur liegt, wird die Anlage auch in die Warmwasserbereitung gehen. Der Mehrverbrauch ist entweder davon abhängig, ob du einen höheren Warmwasserverbrauch hast, der Speicher nicht mehr ausreichend geladen wird oder die Anlage zu lange benötigt, bis der eingestellte Warmwassersollwert erreicht wurde. Auch Kalkablagerungen können hier eine Rolle spielen.

Auch die Brennereinstellungen können für einen höheren Verbrauch verantwortlich sein. Der Fachbetrieb sollte die Einstellungen mal vor Ort prüfen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team