Hallo, nach dem Baden geht die Rote Leuchte an (Trinkwasser wird erwärmt) aber leider der Brenner ni

Die Rote Leuchte, (Trinkwasser wird erwärmt), geht an, man hört auch das scheinbar Wasser gepumpt wird, aber der Brenner springt nicht an. Erst wenn ich die Anlage am Hauptschalter ausschalte, und nach ca 1 Stunde wieder einschalte zündet er ganz normal. Wir benutzen den Brenner nur noch zur Trinkwasser Erwährmung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo monkto,

startet der Brenner denn, wenn du in diesem Moment den Schornsteinfegerprüfschalter betätigst?

Ansonsten soll dein Heizungsfachbetrieb die Brennerschleife überprüfen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo monkto,

startet der Brenner denn, wenn du in diesem Moment den Schornsteinfegerprüfschalter betätigst?

Ansonsten soll dein Heizungsfachbetrieb die Brennerschleife überprüfen.

Beste Grüße °fl
Nicht unbedingt, gestern lief er dann mal an, später aber nicht, eben lief er nach an und abschalten des Hauptschalters wieder an.



Hallo monkto,

wenn er auch sporadisch im Schornsteinfegerprüfbetrieb nicht anläuft, solltest du die Brennerschleife/ Brenneransteuerung durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen. Eventuell liegt es auch an einem vorhandenen Abgasklappenmotor.

Beste Grüße °fl
Danke für die schnelle Antwort, werde meinen Heizungsfachmann kommen lassen. LG