Meine Viesmann Gasheizung springt nicht an , es gibt keine Störungsmeldung , die rote Diode  Wärmeanforderung leuchtet . Der Warmwassekessel kühlt sich auf unter 30 Grad ab, dann springt die Heizung an , Wasser wird aufgewärmt aber der heizkreislauf nicht.

Beim Einschalten der Schornsteinfeger Funktion schaltet die Heizung auch nicht ein .

Der Mischer Vor und Zulauf ist laut meinem Fachbetrieb defekt , habe jetzt den Durchfluss per Hand auf 10 gestellt ,keine Reaktion

4 ANTWORTEN 4

Läuft überhaupt die Umwälzpumpe bzw. wird diese mit Strom versorgt ?

Die Pumpe läuft

Hallo Ubots,

dass die Anlage erst bei einer Warmwassertempertur von 30°C in Betrieb geht und sich im Schornsteinfegerbetrieb nichts tut, ist etwas merkwürdig.
Hier sollte mal der Widerstandswert vom Speichertemperatursensor und die Funktion vom Schornsteinfeger-Prüfbetriebs-Schalter geprüft werden.

Wie verhält sich denn die Anlage im Relaistest?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Inzwischen wurde durch meinen Installateur der fehler festgestellt, nach Rücksprache mit Viessmann, das Steuergerät ist defekt und wurde bereits ausgetauscht. Heizung läuft wieder .