abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Durchflussmenge einstellen

Hallo, wir haben digitale Raumthermostate mit Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler. Da ich letztens die „berechneten“ Durchflussmengen (welche Einstellung / L/Min je Raum) je Heizkreis gefunden habe habe ich diese folgendermaßen eingestellt: alle Stellmotoren voll auf und dann den Durchfluss entsprechend eingestellt. War das überhaupt bei Raumthermostaten mit Stellmotoren richtig? Oder soll der Durchfluss überall voll auf sein und der Stellmotor dann entsprechend regeln? Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.

1 ANTWORT 1

Idealerweise (Stichwort thermischer Abgleich) bleiben die Stellmotoren permanent voll geöffnet, und der Durchfluss wird so eingestellt, dass die Räume bei möglichst niedriger VL-Temperatur alle ihre gewünschte Raumtemperatur gerade erreichen. Raumthermostate mit einer FBH machen aufgrund der Trägheit sowieso nur sehr begrenzt Sinn...

Top-Lösungsautoren