Hallo

werden in der Energiebilanz die verbrauchten kWh Strom angezeigt oder die erzeugten kWh Wärme?

MfG

6 ANTWORTEN 6

Kann keiner was dazzu sagen?

Muss ich noch irgendwelche Parameter freischalten?

Habe das Blitz-Symbol nicht und denke dass die angezeigten Werte eher die erzeugte Heizenergie ist.

Meine SN 7733738101557122

 

MfG

Hallo Bjoern-84,

 

bitte prüf einmal die folgenden Parameter:

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Denk bitte daran, dass die angezeigten Werte um bis zu 20% abweichen können.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo

Habe die Parameter 8815 und 8817 angepasst, der Rest stimmte schon. Sehe jetzt auch die eingesetzte Energie. Werde diese mal mit dem verbauten Stromzähler vergleichen.

Diese Energiewerte bekomme ich aber nicht auf mein ViCare Konto oder? Ein Kollege von mir hat Gas-Brennwert von Viessmann und bekommt diese Infos dort gezeigt.

MfG

Die Energiebilanz wird nicht in der App angezeigt, dies ist korrekt. 

 

Viele Grüße
Flo

Sind diese Werte denn in der API vorhanden?

MfG

Das kann ich dir nicht beantworten, ob diese dort vorhanden sind. 

 

Viele Grüße
Flo