Hallo zusammen,
meine Votocal 200 Luftwärmepumpe zeigte gestern den Fehler A9 an. Nachdem ich den Fehler habe quittieren lassen, läuft die Ausseneinheit nicht mehr mit; sie heizt nur noch mit Heizstab. Die Heizenergie ist stark reduziert und das bei Minusgraden. Was könnte das Problem sein?
Hier ein Auszug der Fehlermeldungen:
Hallo maho_4,
die Meldung 4A sagt aus, Verdampfungs-Temperatur zur gering.
Hier sollte sich ein Techniker einmal den Kältekreis anschauen / auf Dichtheit überprüfen.
Grüße
Marcel
Wenn am Kältekreis soweit (Kältemittel, Dichtheit,…) alles in Ordnung ist, was koennte noch eine Irsache sein?
Hallo Manuel726,
wenn die Füllmenge in Ordnung ist/ der Kältekreis dicht ist, kann die Meldung auch vom Verdichter verursacht werden.
Grüße
Marcel