Hallo,
weil der Füllhahn am Primärkreislauf geleckt hat, habe ich ihn gestern ausgetauscht. Der Soledruck war eh sehr niedrig, also hat sich der Tausch angeboten.
Nachdem der alte Hahn entfernt war, kamen noch ca. 15 Liter Sole aus dem Primärkreislauf. Die habe ich aufgefangen und in einen Kanister gefüllt.
Den neuen Hahn habe ich installiert und dann die Sole wieder aufgefüllt. Anfangs war ein Entlüftungsgeräusch zu hören, jedoch nicht bis zum Schluss des Füllvorgangs.
Aktuell ist die Anlage auf reine Warmwasserbereitung eingestellt. Die Warmwasserbereitung bricht mit Fehler A7 ab. Wenn ich nicht falsch liege, liegt ein Druckproblem am Verdichter vor und ich weiß nicht wie ich vorgehen soll.
Gibt es Vorschläge?
Gruß Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Primärkreislauf muss gespült werden, wenn Luft drin ist. Eine höhe Temperaturspreizung kann auf den grenzwertigen Anlagendruck oder einer defekten Primärpumpe zurückgeführt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo T_Zimmi,
wie hoch ist denn der Soledruck aktuell?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
der liegt bei 1 Bar.
Gruß Thomas
Das ist etwas grenzwertig. Ich empfehle dir, ihn noch etwas zu erhöhen. Anschließend sollte aber auch die Temperaturdifferenz zwischen Primär-Ein- und Aus geprüft werden, wenn der Verdichter läuft. Diese sollte zwischen 2 und 4 K liegen bei deiner Wärmepumpe.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
kann ich machen, ich verstehe aber den Zusammenhang nicht. Der Soledruck liegt seit über 20 Jahren bei einem Bar.
Zum Temperaturunterschied Primär Ein und Aus: Gestern Abend habe ich die Anlage nach Aktivierung der einmaligen Hochladung Warmwasser beobachtet. Das kann ich wiederholen, denn genaue Daten habe ich nicht erfasst. Aber hier der Ablauf und aus dem Gedächtnis:
- Anlage startet
- Temperaturunterschied Primär Ein und Aus relativ hoch, kaum Veränderung der Temperatur
- Ungewöhnlich langsamer Anstieg der Sekundär Vorlauftemperatur
- Abschaltung nach ca. 3-5 Minuten mit Fehler A7
Ich möchte nochmal auf die Ursache eingehen:
Um einen Füllhahn (20 cm über Bodenniveau) zu tauschen, habe ich Flüssigkeit entnehmen müssen. M.E. mehr Flüssigkeit als ich dann aufgefüllt habe.
Da der Primärkreislauf kaum Temperaturveränderung gezeigt hat und der Sekundärvorlauf auch kaum gestiegen ist, vermute ich Luft im System, bzw. direkt an der Wärmepumpe. Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen?
Gruß Thomas
Der Primärkreislauf muss gespült werden, wenn Luft drin ist. Eine höhe Temperaturspreizung kann auf den grenzwertigen Anlagendruck oder einer defekten Primärpumpe zurückgeführt werden.
Viele Grüße
Flo
Das probiere ich aus! Vielen herzlichen Dank!
Gruß Thomas
Ausprobiert, Kreislauf gespült, kein Fehler mehr!
Vielen Dank!
Gruß Thomas
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |